Перейти к содержимому


Загрузил

Тема поддержки файла Информация

  • Загружен: 25.02.2013 17:47
  • Последнее обновление: 25.02.2013 17:47
  • Размер: 50,73К
  • Просмотров: 1277
  • Скачан: 5

Загрузить новости законодательства

- - - - -
новости законодательства



Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

С 1 июня 2013 года вступит в силу федеральный закон, направленный на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и снижение потребления табака

Федеральным законом, в частности, установлены:

общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

полномочия органов государственной власти в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

запреты на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;

ценовые, налоговые и организационные меры по сокращению спроса на табачные изделия и ограничению торговли ими;

запреты на рекламу и спонсорство табака;

меры медицинской помощи гражданам, направленные на лечение табачной зависимости;

меры государственного контроля в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и ответственности за нарушения требований Федерального закона.

Установлено, что Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2013 года, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

 

 

<Письмо> Госстроя от 21.02.2013 N Д03-478/БМ/ГС <О вопросах аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий>

В связи с отсутствием у Госстроя полномочий по утверждению формы квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выдача указанных аттестатов заявителям в настоящее время Госстроем не осуществляется

До внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты РФ по наделению Госстроя соответствующими полномочиями Госстрой по письменному запросу выдает заявителям выписку из реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации или экспертизы результатов инженерных изысканий, подтверждающую статус эксперта.

Такая выписка содержит номер квалификационного аттестата, направление деятельности эксперта, дату выдачи и срок окончания действия квалификационного аттестата.

 

 

Приказ Минтранса России от 13.09.2012 N 346

"Об утверждении Правил категорирования автомобильных тоннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов"

Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2013 N 27108.

Автомобильные тоннели по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, подразделяются на пять категорий

Правила категорирования автомобильных тоннелей утверждены в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (ДОПОГ) в целях обеспечения необходимых конструкционных, технических и организационных мер, направленных на повышение транспортной безопасности.

Категорирование автомобильных тоннелей осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

Автомобильные тоннели в соответствии с ДОПОГ подразделяются на следующие категории:

А - перевозка опасных грузов не ограничена;

В - ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву;

С - ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву или выбросу большого количества токсичного вещества;

D - ограничение на перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву, выбросу большого количества токсичного вещества или крупному пожару;

Е - ограничение на перевозку всех опасных грузов, кроме опасных грузов под номером ООН: 2919, 3291, 3331, 3359 и 3373.

Ространснадзор в письменном виде информирует лицо, которому автомобильный тоннель принадлежит на праве собственности или ином законном основании, о присвоении или изменении ранее присвоенной категории автомобильного тоннеля

 

 

Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов от 2003 г. более не применяются

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2012 г. №  802 “О признании не подлежащим применению постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 9 июня 2003 г.  №  76 «Об утверждении Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» (не вступил в силу)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 Февраля 2013 г. Регистрационный N 27005.

Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. N 780 было утверждено руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (носит рекомендательный характер и не является нормативно-правовым актом).

В связи с этим не подлежат применению правила устройства указанных резервуаров, установленные постановлением Госгортехнадзора России от 9 июня 2003 г. N 76.

 

 

Вводные инструктажи. Сборник

Вводные инструктажи. Сборник. Подборка из разных источников

(файл большой, вышлю по запросу)

 

 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору информирует об авариях и несчастных случаях, по которым завершено расследование

 

27.12.2012г., ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург», Тверская область, 1241-й км магистрального газопровода «Ухта - Торжок - 2».

Во время эксплуатации линейного участка магистрального трубопровода «Ухта - Торжок - 2» Ду-1220 мм произошёл разрыв трубы, выброс и возгорание газа.

Авария произошла на территории Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Причина: авария произошла в результате потери прочности монтажного сварного соединения в сочетании с дополнительными нагрузками на это сварное соединение, возникшими в связи с изменением температуры грунта и низкими механическими характеристиками основного металла трубы.

 

21.12.2012г., ЗАО «Нижневартовскбурнефть», Ханты-Мансийский АО-Югра, Октябрьский район, скважина №4167, кустовая площадка №2, Пальяновское месторождение.

Во время работ по замене цилиндра ПКР на бурильной установке помощник бурильщика, работавший на высоте без средств страховки, поскользнулся и упал на устье скважины с высоты 7 метров. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины: нарушение технологической дисциплины, выразившееся в ненадлежащем контроле непосредственных исполнителей работ при замене цилиндра ПКР; не разработана и не утверждена инструкция по замене (монтажу и демонтажу) цилиндра ПКР ротора.

21 декабря в ЗАО «Нижневартовскбурнефть» (Ханты-Мансийский АО-Югра, Октябрьский район), на скважине №4167, кустовая площадка №2, Пальяновское месторождение произошел несчастный случай со смертельным исходом. Во время работ по замене цилиндра ПКР на бурильной установке помощник бурильщика, работавший на высоте без средств страховки, поскользнулся и упал на устье скважины с высоты 7 метров. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью.

Сотрудники Северо-Уральского управления Ростехнадзора установили, что причиной трагедии стало нарушение технологической дисциплины, выразившееся в ненадлежащем контроле непосредственных исполнителей работ при замене цилиндра ПКР. Кроме того, не была разработана и утверждена инструкция по замене (монтажу и демонтажу) цилиндра ПКР ротора, сообщает пресс-служба ведомства

 

25.12.2012г., Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области», г. Курган.

В результате самовольного проникновения в трансформаторную подстанцию, находящуюся под напряжением, слесарь по ремонту автомобилей получил смертельную электотравму.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причина: появление пострадавшего в опасной зоне из-за его противоправных действий.

 

22.11.2012г., ООО «Энергетик», г. Ульяновск.

В помещении воздухоразделительной установки произошел взрыв. В результате взрыва повреждены находящиеся в помещении оборудование, двери в бытовые помещения, остекление окон. От действия взрывной волны смертельные травмы получил аппаратчик воздухоразделения.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора.

Основные причины:

- вблизи насоса сжиженных газов воздухоразделительной установки (источник загазованности) находилось в открытой таре масло для смазки оборудования;

- не осуществлялось техническое обслуживание оборудования, эксплуатируемого на опасном производственном объекте, отсутствуют графики планово- предупредительного ремонта, в результате чего произошла утечка жидкого кислорода в сальник плунжера насоса сжиженных газов при эксплуатации установки в режиме получения газообразного кислорода;

- отсутствие производственного контроля за проведением технологических операций, наличие маслоутечек.

 

Россельхознадзор: отходы, найденные на территории ОАО «УАЗ-СУАЛ», принадлежали мясокомбинату

 В районе шламоотвала Уральского алюминиевого завода в г. Каменске-Уральском обнаружена большая свалка биологических отходов. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

 Как пояснили в управлении Россельхознадзора, отходы представляли собой кости и черепа скота, щетину. Принадлежали они мясокомбинату в Каменске-Уральском (входит в ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»), каким образом оказались на территории Уральского алюминиевого завода — неизвестно.

 По результатам исследований, сибирской язвы в биологических отходах обнаружено не было. В настоящее время они утилизированы, а материалы проверки переданы в природоохранную межрайонную прокуратуру Свердловской области.

 

 

 

Новости Минюста России

 

Зарегистрированы

 

ПРИКАЗ Ростехнадзора от 10.01.2013 N 3

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.02.2013 N 27106)

 

 

Обзор подготовлен на основание материалов средств массовой информации, официальных сайтов органов государственной власти, справочно-правовых систем (Консультант+, Гарант, Экоюрс и др.) и тематических сайтов

 






Другие файлы, которые могут Вас заинтересовать ...



Случайные файлы





посетителей за последние 4 минут

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей


Ahrefs (3), Bing (1)

Пользователей онлайн: 39 (за последние 15 минут)

0 пользователей, 39 гостей, 0 анонимных пользователей   (Полный список)

Заказ рекламы на СЭОТ
Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru