План Пожарной Эвакуации


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 ОФФЛАЙН   maria

maria

    Коллежский регистратор


  • Провинциальный секретарь
    • ID: 85
  • 10 сообщений
    • :
  • 0 спасибо
  • 0 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 16.11.2009 - 22:07

Я составляю план эвакуации впервые и у меня накопилось несколько вопросов. Помогите разобраться! 1) Нужно ли по направлению стрелок к выходу вставлять знаки эвакуации (чел.со стрелочкой) или достаточно стрелок,указывающих направление 2) Как на графике обозначить пожарную лестницу? Знак "Пожарная лестница" или "Запасный выход"? 3) Надо ли вставлять в план лестницу, ведущую на 3-й этаж (эта лестница расположена на там где центральная лестница, а в другой стороне зала) 4) Нужно ли показывать расположение окон? Буду очень благодарная за помощь!

#2 ОФФЛАЙН   prohmel

prohmel

    Корабельный секретарь


  • Губернский секретарь
    • ID: 10
  • 66 сообщений
    • :
  • 2 спасибо
  • 1 278 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 26.11.2009 - 09:02

Я составляю план эвакуации впервые и у меня накопилось несколько вопросов. Помогите разобраться!
1) Нужно ли по направлению стрелок к выходу вставлять знаки эвакуации (чел.со стрелочкой) или достаточно стрелок,указывающих направление
2) Как на графике обозначить пожарную лестницу? Знак "Пожарная лестница" или "Запасный выход"?
3) Надо ли вставлять в план лестницу, ведущую на 3-й этаж (эта лестница расположена на там где центральная лестница, а в другой стороне зала)
4) Нужно ли показывать расположение окон?

Буду очень благодарная за помощь!

Вообще-то на моем заводе план разрабатывала специализированная организация. Могу только подсказать, что план должен разрабатываться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2002

#3 ОФФЛАЙН   HiEnergy

HiEnergy

    Коллежский регистратор


  • Провинциальный секретарь
    • ID: 1 087
  • 5 сообщений
    • :
  • 0 спасибо
  • 200 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 23.09.2010 - 15:25

Вообще-то на моем заводе план разрабатывала специализированная организация. Могу только подсказать, что план должен разрабатываться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2002

Практически все изготовители планов эвакуации пишут на страницах своих сайтов, что изготавливаемые ими планы эвакуации соответствуют ГОСТ. Так ли это на самом деле?
Существует два ГОСТа, определяющих правила выполнения планов (схем) эвакуации, – ГОСТ Р 12.4.026-2001 (Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная) и ГОСТ Р 12.2.143-2002 (Системы фотолюминесцентные эвакуационные).
ГОСТ Р 12.4.026-2001 определяет правила применения, виды и исполнения, цветографическое изображение знаков безопасности. То есть все условные обозначения средств пожаротушения и сигнализации о пожаре, а также эвакуационные знаки, используемые в оформлении плана эвакуации, должны соответствовать этому ГОСТу. ГОСТ Р 12.2.143-2002 распространяется на фотолюминесцентные эвакуационные системы и элементы систем, в том числе планы эвакуации. То есть при выполнении фотолюминесцентных схем эвакуации необходимо следовать этому ГОСТу.

Почему нельзя изготовить план эвакуации формата А3 согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002?
Практика показывает, что 90% планов эвакуации заказываются в формате А3 (420х297 мм.). Может ли план (схема) эвакуации, выполненный на листе формата А3, соответствовать ГОСТ Р 12.2.143-2002?
Рассмотрим пункт 6.7 этого ГОСТа, в котором определяются требования к выполнению планов эвакуации
6.7.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.
Допускается использовать для выполнения планов эвакуации несветящиеся материалы, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, установленным к несветящимся материалам.
То есть план эвакуации согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002 может быть как в фотолюминесцентном исполнении, так и в обычном (например на бумаге).

6.7.4 Размеры планов эвакуации выбирают, мм не менее:
600 х 400 — для этажных и секционных планов эвакуации;
400 х 300 — для локальных планов эвакуации.
То есть план эвакуации для этажа в целом или части этажа согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002 не может быть выполнен в формате А3. Формат А3 допустим только для локальных планов эвакуации (Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитии, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.))

6.7.3....Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.
Еще одно препятствие. Знак такого размера (8х8 мм.) можно безболезненно разместить на плане формата А3 только в том случае, если помещений, изображаемых на этом плане, немного. Если же площадь здания большая и(или) количество помещений более 10 - знак безопасности такого размера может быть больше того помещения, в котором он находится.

6.7.3...В текстовой части следует излагать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.;
- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.
То есть текстовая часть плана эвакуации представляет собой достаточно большой текстовой блок. Если вы хотите разместить текстовую часть плана эвакуации на одном листе с графической частью плана (а большинство заказчиков выбирают этот вариант), то следующим камнем преткновения будет размер шрифта, определяемый ГОСТом. Текстовая часть, написанная шрифтом высотой 5 мм, займет большую часть листа и на сам план места останется немного, а если в графичекой части плана эвакуации вы захотите указать названия помещений.....

6.7.9 Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона
Шрифт надписей на плане эвакуации по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта — не менее 5 мм.
Так же вы должны быть готовы к тому, что весь текст на плане эвакуации будет выполнен черным цветом. Никакие дизайнерские изыски здесь не допустимы.

6.7.10 Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанном на самом плане эвакуации.
То есть планы эвакуации, не имеющие точки привязки к месту размещения плана, не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2002.

#4 ОФФЛАЙН   Анатолий

Анатолий
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 15.01.2011 - 21:47

1. Мы сами нарисовали планы эвакуации, а фирма их распечатывает и (после утверждения и согласования) фотоламинирует (итого: 1200 р./план). В принципе, если есть ширкоформатный принтер, да купить фотолюминисцентную плёнку, то всё можно сделать самим.

2. ГОСТ Р 12.2.143-2002 заменён на ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. "ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля".

#5 ОФФЛАЙН   Таршес

Таршес

    Действ. статский советник


  • VIP
    • ID: 957
  • 2 359 сообщений
    • Онлайн: 40д 20ч 15м 31с
  • 1567 спасибо
  • 1 317 баллов
  • Знаки отличия

            
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 15.01.2011 - 22:09

1. Мы сами нарисовали планы эвакуации, а фирма их распечатывает и (после утверждения и согласования) фотоламинирует (итого: 1200 р./план).

На каждый этаж?

51eb33a210d18_butam.gif


#6 ОФФЛАЙН   Анатолий

Анатолий
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 15.01.2011 - 23:05

В административном здании - на каждый этах от 1 до 3-х планов, в производственных зданиях (3 шт.) - по 4 (6) секционных и по 2 сводных.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей


Количество пользователей, прочитавших эту тему: 7

Пользователей онлайн: 74 (за последние 15 минут)

13 пользователей, 61 гостей, 0 анонимных пользователей   (Полный список)


Барн, K.Marina, Владимир Ильич, Анатольевна, Дмитрий_Т, NIKA2017, Nastya M, EUGEN, gogabass, Romanus Romanum, Магистр Ордена Джедаев, Еля_К, Полина

Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru