у нас на предприятии произошел случай со смертельным исходом: погиб сварщик при работе в приямке трубопровода от поражения электрическим током - случайно коснулся открытого участка тела электродом. с тех пор наше руководство начало сходить с ума на почве по контролю за использованием СИЗ. я в общем за это ОБЕИМИ руками, но в разумных пределах! по скольку наши объекты считаются опасными(повышенные температуры и влажность) кто-то додумался до выпуска очередного приказа по мерам безоп при проведении сварочных работ. Все писать не буду - там не интересно, но там есть два пункта перевернувшие мое представление о своем руководстве:
1. эл.сварщик должен работать в диэлектрических ботах поверх своей спецобуви.
2. под сварочные краги необходимо одевать диэлектрические перчатки.
Подскажите пожалуйста насколько правомерны эти требования и каким образом можно доказать руководству что в таких условиях работать не возможно(в перчатках нещадно потеют и отекают руки, в ботах ноги + боты все время плавятся и норовят загореться от искр и окалины).