Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как и по каким документам нормируются электромагнитные поля частотой 50 Гц для персонала не связанного с эксплуатацией электроустановок и электрооборудования - кабинет находится в производственном помещении. Организация проводившая измерения, указала следующие нормы: для эл.поля 50 Гц - 0.5 кВ/м, для магн.поля 50 Гц - 5 мкТл. Сделана ссылка на СанПиН 2.2.4.1191-03, но мы не можем найти в этом документе указанных норм.

#2 ОФФЛАЙН   Romeyro

Romeyro

    Титулярный советник


  • Титулярный советник
    • ID: 5 626
  • 291 сообщений
    • Онлайн: 37д 16ч 13м 41с
  • 125 спасибо
  • 1 071 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 18.11.2013 - 13:15

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как и по каким документам нормируются электромагнитные поля частотой 50 Гц для персонала не связанного с эксплуатацией электроустановок и электрооборудования - кабинет находится в производственном помещении. Организация проводившая измерения, указала следующие нормы: для эл.поля 50 Гц - 0.5 кВ/м, для магн.поля 50 Гц - 5 мкТл. Сделана ссылка на СанПиН 2.2.4.1191-03, но мы не можем найти в этом документе указанных норм.

Организация проводившая измерения скорее всего указала нормы для эл. поля исходя из п. 5.2 приложения 3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". Норма на магнитные поля указана в таблице 1 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 "Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях"

Есть еще 3 вариант: п. 6.4.3 и приложение 7  СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". В общем куча вариантов )


Сообщение отредактировал Romeyro: 18.11.2013 - 13:35


Благодарность от 1 участник
Анютик

#3 ОФФЛАЙН   He-man

He-man

    Штатс-секретарь


  • VIP
    • ID: 3 251
  • 8 257 сообщений
    • Онлайн: 108д 22ч 8м 51с
  • 3599 спасибо
  • 5 902 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 18.11.2013 - 13:38

Сделана ссылка на СанПиН 2.2.4.1191-03, но мы не можем найти в этом документе указанных норм.

 САНПИН 2.2.4.1191-03

3.4.2.1 Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в течение всей смены устанавливают равным 5 кВ/м.

3.4.3.1. Предельно допустимые уровни напряженности периодических (синусоидальных) МП устанавливаются для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия (таблица 2).

ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50 Гц Н [А/м] / В [мкТл]:  

при общем воздействии - 80/100, при локальном - 800/1000.



Благодарность от 1 участник
Анютик

#4 ОФФЛАЙН   Анатолий Афанасьев

Анатолий Афанасьев

    Действ. статский советник


  • VIP
    • ID: 342
  • 2 021 сообщений
    • Онлайн: 52д 15ч 27м 15с
  • 1075 спасибо
  • 2 166 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 18.11.2013 - 18:10

Организация проводившая измерения, указала следующие нормы: для эл.поля 50 Гц - 0.5 кВ/м, для магн.поля 50 Гц - 5 мкТл. Сделана ссылка на СанПиН 2.2.4.1191-03, но мы не можем найти в этом документе указанных норм.

Ссылаясь на СнПиН 1191-03, аттестующая организация имела в ивду вот что: в этих СанПиН есть пункт 2.3, который гласит:

2.3. Обеспечение защиты персонала, профессионально не связанного с эксплуатацией и обслуживанием источников ЭМП, осуществляется в соответствии с требованиями гигиенических нормативов ЭМП, установленных для населения.

а нормы для населения - это, как здесь уже писалось,  СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями на 27 декабря 2010 года)  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

согласно которым норма на напряженность эл. поля как раз и равняется 500 В\м (пункт 6.4.3 данных СанПин), а норма на магнитное поле - 5 мкТл (пункт 6.4.6 с  приложением 7).


  • He-man это нравится

Благодарность от 3 участника(ов)
Andreu , He-man , Анютик

#5 ОФФЛАЙН   He-man

He-man

    Штатс-секретарь


  • VIP
    • ID: 3 251
  • 8 257 сообщений
    • Онлайн: 108д 22ч 8м 51с
  • 3599 спасибо
  • 5 902 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 18.11.2013 - 20:03

а нормы для населения - это, как здесь уже писалось,  СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями на 27 декабря 2010 года)  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях согласно которым норма на напряженность эл. поля как раз и равняется 500 В\м (пункт 6.4.3 данных СанПин), а норма на магнитное поле - 5 мкТл (пункт 6.4.6 с  приложением 7).

Ну вот, разобрались, наконец, с нормами. И еще раз убеждаешься в том, как важно аккуратно ссылаться на основания для выбора нормативов, указывая соответствующие пункты норм, на которые приводятся ссылки.



#6 ОФФЛАЙН   Tosya

Tosya

    Коллежский регистратор


  • Коллежский регистратор
    • ID: 9 839
  • 1 сообщений
    • Онлайн: 4ч 5м 27с
  • 0 спасибо
  • 1 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 08.06.2018 - 11:43

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по каким НД нормируются ЭМИ для промышленных площадок? Имеется объект ПС  110/35/10 кВ (на которой планируется реконструкция) в рамках инженерно-экологических изысканий нужно измерить электро-магнитные поля, какие должны быть ПДУ для промышленной зоны?  Для жилой зоны берем - 1 кВ/м и 8 А/м. Подстанция находится в городе расстояние до ближайшего жилья меньше 100 м с западной стороны, с трех других сторон уже пром.площадка. 






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей


Количество пользователей, прочитавших эту тему: 67

Пользователей онлайн: 57 (за последние 15 минут)

7 пользователей, 50 гостей, 0 анонимных пользователей   (Полный список)


Пыль, Romanus Romanum, avsha, Владимир Ильич, Очкарик, Scar, Марта

Заказ рекламы на СЭОТ
Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru