Подскажите, если у нас в области аккредитации есть только параметры газопылевых потоков в промвыбросах (ГОСТ 17.2.4.06-90; ГОСТ 17.2.4.07- 90), можно ли это как-то приспособить под протокол эффективности вентиляции (кратности воздухообмена)? Или нужно, чтобы в области было конкретно записано КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА и никак иначе? Доводилось кому-нибудь быть с этим сталкиваться? И есть ли у кого-нибудь в области кратность воздухообмена? Какие методики указаны?



#2 ОФФЛАЙН   Соратник

Соратник

    Штатс-секретарь


  • VIP
    • ID: 3 735
  • 5 507 сообщений
    • Онлайн: 78д 19ч 39м 50с
  • 2263 спасибо
  • 4 548 баллов
  • Знаки отличия

            
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 23.10.2015 - 10:57

Подскажите, если у нас в области аккредитации есть только параметры газопылевых потоков в промвыбросах (ГОСТ 17.2.4.06-90; ГОСТ 17.2.4.07- 90), можно ли это как-то приспособить под протокол эффективности вентиляции (кратности воздухообмена)? Или нужно, чтобы в области было конкретно записано КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА и никак иначе? Доводилось кому-нибудь быть с этим сталкиваться? И есть ли у кого-нибудь в области кратность воздухообмена? Какие методики указаны?

Кратность воздухообмена - величина расчетная (оценочная). а не измеряемая. Поэтому в ОА не включается.

В ОА включается только то, что можно измерить.

Кажется, все-таки правильнее протокол назвать "Протокол оценки эффективности вентиляции". И указывать  в нем измеренные параметры и расчеты.



Благодарность от 1 участник
Penguin

#3 ОФФЛАЙН   Penguin

Penguin

    Губернский секретарь

  • Автор темы

  • Губернский секретарь
    • ID: 7 386
  • 41 сообщений
    • Онлайн: 3д 19ч 29м 46с
  • 2 спасибо
  • 383 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 23.10.2015 - 11:08

Соратник, спасибо Вам за ответ. А как быть с методиками? Параметры газовоздушной смеси я же измеряю приборами, на это аккредитация нужна? ГОСТ 17.2.4.06-90; ГОСТ 17.2.4.07- 90 подойдут в данном случае? И какие методики я тогда имею право написать в протоколе? Инструкции к приборам для этого подойдут?



#4 ОФФЛАЙН   Гость1002

Гость1002

    Губернский секретарь


  • Корабельный секретарь
    • ID: 7 291
  • 47 сообщений
    • Онлайн: 15ч 4м 44с
  • 20 спасибо
  • 247 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 23.10.2015 - 11:14

Для вентиляции лучше ГОСТ 12.3.018-79, МУ 4425-87. По ГОСТ 17.2.4.06-90 можно "вытянуть" кратность по вытяжке в зависимости от назначения вент.системы



Благодарность от 1 участник
Penguin

#5 ОФФЛАЙН   Penguin

Penguin

    Губернский секретарь

  • Автор темы

  • Губернский секретарь
    • ID: 7 386
  • 41 сообщений
    • Онлайн: 3д 19ч 29м 46с
  • 2 спасибо
  • 383 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 23.10.2015 - 11:22

Хорошо. А если у меня в области нет ГОСТ 12.3.018-79, МУ 4425-87, то есть какая-то возможность оценить эффективность вентиляции?



#6 ОФФЛАЙН   Соратник

Соратник

    Штатс-секретарь


  • VIP
    • ID: 3 735
  • 5 507 сообщений
    • Онлайн: 78д 19ч 39м 50с
  • 2263 спасибо
  • 4 548 баллов
  • Знаки отличия

            
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 26.10.2015 - 05:54

Для вентиляции лучше ГОСТ 12.3.018-79, МУ 4425-87. По ГОСТ 17.2.4.06-90 можно "вытянуть" кратность по вытяжке в зависимости от назначения вент.системы

 

Соратник, спасибо Вам за ответ. А как быть с методиками? Параметры газовоздушной смеси я же измеряю приборами, на это аккредитация нужна? ГОСТ 17.2.4.06-90; ГОСТ 17.2.4.07- 90 подойдут в данном случае? И какие методики я тогда имею право написать в протоколе? Инструкции к приборам для этого подойдут?

В ОА в качестве методики измерений обязательно включайте Руководство по эксплуатации на СИ. Указанные в РЭ измеряемые параметры и то как они измеряются по РЭ и есть то, на что аккредитовывают.



Благодарность от 1 участник
Penguin

#7 ОФФЛАЙН   Penguin

Penguin

    Губернский секретарь

  • Автор темы

  • Губернский секретарь
    • ID: 7 386
  • 41 сообщений
    • Онлайн: 3д 19ч 29м 46с
  • 2 спасибо
  • 383 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 23.11.2015 - 13:48

Хорошо. А можно тогда в протоколе эффективности вентиляции указать РЭ к приборам и при этом не указывать ни ГОСТ 12.3.018-79, ни МУ 4425-87? Правильно это будет?



#8 ОФФЛАЙН   Соратник

Соратник

    Штатс-секретарь


  • VIP
    • ID: 3 735
  • 5 507 сообщений
    • Онлайн: 78д 19ч 39м 50с
  • 2263 спасибо
  • 4 548 баллов
  • Знаки отличия

            
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 23.11.2015 - 13:55

Хорошо. А можно тогда в протоколе эффективности вентиляции указать РЭ к приборам и при этом не указывать ни ГОСТ 12.3.018-79, ни МУ 4425-87? Правильно это будет?

А что мешает включить в ОА и РЭ, и ГОСТ, и МУ?



#9 ОФФЛАЙН   Penguin

Penguin

    Губернский секретарь

  • Автор темы

  • Губернский секретарь
    • ID: 7 386
  • 41 сообщений
    • Онлайн: 3д 19ч 29м 46с
  • 2 спасибо
  • 383 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 23.11.2015 - 13:57

Соратник, да ничего не мешает. Просто сейчас с данной областью нужно оценить эффективность вентиляции.



#10 ОФФЛАЙН   Антонм

Антонм

    Коллежский регистратор


  • Коллежский регистратор
    • ID: 8 214
  • 7 сообщений
    • Онлайн: 1ч 19м 35с
  • 0 спасибо
  • 7 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 05.03.2016 - 15:14

по этому вопросу можно проконсультироваться в компании ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ, они специализируется на оборудовании по контролю, думаю, смогу подсказать


Сообщение отредактировал Самарчанка: 05.03.2016 - 17:43
Убрала ссылку, размещенную для рекламы. Антонму, сообщаем, что в соответствии с общими Правилами форума (7.3 а.) размещение рекламы в непредназначенных для этого местах, является нарушением. Замечание объявляется


#11 ONLINE   sawwal

sawwal

    Коллежский секретарь


  • Коллежский секретарь
    • ID: 6 472
  • 222 сообщений
    • Онлайн: 13д 21ч 52м 54с
  • 22 спасибо
  • 1 475 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 07.08.2016 - 07:58

Подскажите пожалуйста.

Для медицинских кабинетов. кратность воздухообмена в час рассчитываем по формуле: Z=Vcp*F*3600 (м3/ч), где

Vcp-скорость воздуха, F-площадь сечения.

А если у нас несколько сечений вытяжки, или притока? Мы измеряем площадь каждой и скорость воздуха на сечении каждой. А потом что сделать, чтоб получить общую кратность воздухообмена в час? Сложить все Z?

И еще вопрос.

Для реанимационного зала Рекомендуемый воздухообмен в 1 час написано: "100% от расчетного воздухообмена, но не менее десятикратного для асептических помещений; 80% от расчетного воздухообмена, но не менее восьмикратного для септических помещений".

Как это понимать?

Спасибо



#12 ОФФЛАЙН   Алексей Шевченко

Алексей Шевченко
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 07.08.2016 - 19:34

А потом что сделать, чтоб получить общую кратность воздухообмена в час? Сложить все Z?

В кабинете можно оценить: объем вытяжки, объем притока и воздушный баланс.

Перед тем как приступить к оценке объёма вытяжки необходимо:

1. Проверить работоспособность вытяжной и приточной вентиляционной системы.

2. В кабинете необходимо выявить все вентиляционные устройства и решётки.

3. Все системы должны работать, окна и двери должны быть закрыты.

4. С помощью тонкого листа бумаги или крыльчатого анемометра с индикацией направления отсортировать все устройства на приточные и вытяжные.

5. Провести измерения средней скорости движения сначала у приточных, а затем у вытяжных устройств, рассчитать объем удаляемого воздуха по каждому устройству и суммарно по притоку и вытяжке.

6. Приток и вытяжку между собой не складывают. Их можно только делить друг на друга, с целью определения воздушного баланса.

7. Если приток/вытяжку получим цифру больше 1, то тогда баланс положительный, такие помещения обычно с асептическим режимом.

8. Если приток/вытяжка получим цифру меньше 1, то тогда баланс отрицательный, такие помещения могут иметь выделения вредных или опасных веществ в воздух.

9. Если разделить объем удаляемого воздуха на объем помещения,  то получим кратность воздухообмена по вытяжке.

10. Если разделить объем приточного воздуха на объем помещения, то получим кратность воздухообмена по притоку.



Благодарность от 3 участника(ов)
Богданович Александр , EUGEN , sawwal

#13 ОФФЛАЙН   Богданович Александр

Богданович Александр

    Статский советник


  • Тайный советник
    • ID: 1 068
  • 1 649 сообщений
    • Онлайн: 100д 14ч 47м 51с
  • 940 спасибо
  • 2 051 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 09.08.2016 - 06:16

В кабинете можно оценить: объем вытяжки, объем притока и воздушный баланс.

Перед тем как приступить к оценке объёма вытяжки необходимо:

.....

3. Все системы должны работать, окна и двери должны быть закрыты.

......

Алексей спасибо за подробный ответ.

 

Подскажите пожалуйста в каком документе конкретно указано что окна и двери должны быть закрыты.

Вопрос возник по квартирам (с газом) и маленькие медучреждения, т.е. в которых нет ПРИТОКА,

а есть только вытяжка или вообще только естесственная вентиляция.

 

Нормативка писалась давно, когда и окна и двери были со щелями. И если даже закрыть все - в комнатах воздух поступал,

а сейчас при наличии пластиковых окон и хороших дверей - откуда взяться воздуху?

  Т.е. показатель эффектиности вентиляции резко упадет. 

Может как-то некорректно спрашиваю, но в итоге показания скорости воздушного потока в вентиляционной системе будут отличаться

если в квартире приотрыта форточка или закрыто все.  А естесственный воздухообмен еще хуже.

   Или по другому в квартире (помещении) со старыми окнами и дверьми - все будет в норме, а в квартире с новыми окнами - недостаточно,

хотя естественная вентиляция в доме одна и та же.  



#14 ОФФЛАЙН   Алексей Шевченко

Алексей Шевченко
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 09.08.2016 - 10:10

Подскажите пожалуйста в каком документе конкретно указано что окна и двери должны быть закрыты.

К сожалению никто в методике эти условия не отразил ни в ГОСте, ни в МУ. Я брал требования из СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". там в разделе 7.1.10 указано, что "Поступление наружнего воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства  в наружных стенах или окнах", т.е. обычное приоткрывание окон уже не проходит. Другое дело, что специальные приточные устройства можно увидеть только в рекламе, застройщики их игнорируют.



#15 ОФФЛАЙН   Богданович Александр

Богданович Александр

    Статский советник


  • Тайный советник
    • ID: 1 068
  • 1 649 сообщений
    • Онлайн: 100д 14ч 47м 51с
  • 940 спасибо
  • 2 051 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 09.08.2016 - 10:53

К сожалению никто в методике эти условия не отразил ни в ГОСте, ни в МУ. Я брал требования из СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". там в разделе 7.1.10 указано, что "Поступление наружнего воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства  в наружных стенах или окнах", т.е. обычное приоткрывание окон уже не проходит. Другое дело, что специальные приточные устройства можно увидеть только в рекламе, застройщики их игнорируют.

Спасибо АЛЕКСЕЙ!!!

А то я уже думал что у меня с головой что-то... Потому что сами мы то же не нашли в НД.

Давай пытать коллег - результат фифти-фифти!!! Кто приоткрыл, кто закрыл и было у людей несколько неприятных моментов, когда результат на пределе нормы - как я писал выше.

У моих коллег в лаборатории вообще была веселая ситуация - установили хорошую вытяжку + пластиковые окна и в результате не все сотрудницы могли дверь открыть в лабораторию.

Хотели съэкономить на приточке, но пришлось делать иначе ручек от дверей наломали... 



#16 ОФФЛАЙН   Оля Птенчик

Оля Птенчик

    Коллежский секретарь


  • Коллежский секретарь
    • ID: 8 090
  • 108 сообщений
    • Онлайн: 10д 12ч 29м 37с
  • 12 спасибо
  • 309 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 31.08.2016 - 06:35

Добрый день. Может кто-нибудь подсказать, где можно сотрудников обучить измерениям и оценке в рамках исследований различных вентиляционных систем?



#17 ОФФЛАЙН   Не Просто Алексей

Не Просто Алексей

    Действ. статский советник


  • Действ. статский советник
    • ID: 8 116
  • 2 119 сообщений
    • Онлайн: 115д 12ч 12м 40с
  • 208 спасибо
  • 2 832 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 31.08.2016 - 10:26

Добрый день. Может кто-нибудь подсказать, где можно сотрудников обучить измерениям и оценке в рамках исследований различных вентиляционных систем?

5.4 Гигиеническая оценка параметров микроклимата и систем вентиляции, 32 часа* 16 800 руб       31 октября - 3 ноября

Эко Сферу интернет предлагает



Благодарность от 1 участник
Оля Птенчик

#18 ОФФЛАЙН   Оля Птенчик

Оля Птенчик

    Коллежский секретарь


  • Коллежский секретарь
    • ID: 8 090
  • 108 сообщений
    • Онлайн: 10д 12ч 29м 37с
  • 12 спасибо
  • 309 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 31.08.2016 - 11:56

Да, спасибо, посмотрела у них. Но там какая-то программа скудная, даже нет раздела по измерениям именно. Хочется больше эту часть освоить. Вообщем, в поисках мы. Если будут еще идеи у кого-то, напишите, пожалуйста.



#19 ОФФЛАЙН   besprosvetny

besprosvetny

    Коллежский секретарь


  • Коллежский секретарь
    • ID: 8 095
  • 179 сообщений
    • Онлайн: 23д 19ч 32м 37с
  • 46 спасибо
  • 267 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 02.03.2017 - 10:14

Подскажите. В СанПиНе 2.1.3.2630-10 не могу найти кратность воздухообмена по стоматологическому кабинету и рентген кабинету. М.б. нет там ищу. Заранее благодарен и признателен!



#20 ОФФЛАЙН   Алексей Шевченко

Алексей Шевченко
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 02.03.2017 - 11:12

Приложение 3
к СанПиН 2.1.3.2630-10


СанПиН 2.1.3.2630-10

5.9. В стоматологических медицинских организациях общей площадью не более 500 кв. м, в помещениях классов чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) допускается неорганизованный воздухообмен за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги или естественная вытяжная вентиляция.


Если проводятся операционные мероприятия, то смотрите в таблице 3 малые операционные.

Все рентгенкабинеты  там-же. Пытался вставить таблицу, но она разваливается.



Благодарность от 2 участника(ов)
JIA6OPAHT , Очкарик

#21 ОФФЛАЙН   besprosvetny

besprosvetny

    Коллежский секретарь


  • Коллежский секретарь
    • ID: 8 095
  • 179 сообщений
    • Онлайн: 23д 19ч 32м 37с
  • 46 спасибо
  • 267 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 07.06.2017 - 15:31

Вопрос по кратности может кто подскажет: в процедурной Рентген-кабинета (по СанПиН 1192-03, таблица 1)  кратность по вытяжке 4, по притоку 3. По факту получилось  по вытяжке кратность 5,1  по притоку 4,2. И вот непонятно это не Норма или главное , чтобы не меньше было нормируемой кратности????? По СП 73.13330.2016 невязка до +-10% допускается м.б. на это опираться тогда точно не норма?????Или как???



#22 ОФФЛАЙН   strannikk

strannikk

    Действ. статский советник


  • VIP
    • ID: 3 805
  • 2 228 сообщений
    • Онлайн: 121д 15ч 47м 6с
  • 1103 спасибо
  • 2 497 баллов
  • Знаки отличия

            
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 07.06.2017 - 16:10

Вопрос по кратности может кто подскажет: в процедурной Рентген-кабинета (по СанПиН 1192-03, таблица 1)  кратность по вытяжке 4, по притоку 3. По факту получилось  по вытяжке кратность 5,1  по притоку 4,2. И вот непонятно это не Норма или главное , чтобы не меньше было нормируемой кратности????? По СП 73.13330.2016 невязка до +-10% допускается м.б. на это опираться тогда точно не норма?????Или как???[/size]

Нормируется минимальное значение. У Вас все хорошо.
Вся жизнь - театр...А мы застряли в цирке

#23 ОФФЛАЙН   besprosvetny

besprosvetny

    Коллежский секретарь


  • Коллежский секретарь
    • ID: 8 095
  • 179 сообщений
    • Онлайн: 23д 19ч 32м 37с
  • 46 спасибо
  • 267 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 07.06.2017 - 16:12

Нормируется минимальное значение. У Вас все хорошо.

Просто там не написано минимальная кратность! Или это как бы по умолчанию считается?



#24 ОФФЛАЙН   strannikk

strannikk

    Действ. статский советник


  • VIP
    • ID: 3 805
  • 2 228 сообщений
    • Онлайн: 121д 15ч 47м 6с
  • 1103 спасибо
  • 2 497 баллов
  • Знаки отличия

            
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 07.06.2017 - 16:44

Просто там не написано минимальная кратность! Или это как бы по умолчанию считается?

Это по умолчанию подразумевается. Исходя из понятия воздухообмена
Вся жизнь - театр...А мы застряли в цирке

#25 ОФФЛАЙН   Алексей Шевченко

Алексей Шевченко
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 08.06.2017 - 10:08

Или как???

Если исходить из полученного результата и требований СанПиН, то норма. Но надо не забывать, что гигиенический норматив это компромисс между достижением безопасных(безвредных) условий труда и экономическими затратами на его достижение. Увеличение кратности воздухообмена помимо  нормализации воздушной среды, несет оборотную сторону - расход электроэнергии и теплоносителя, увеличение уровня шума от работы более производительной вентсистемы системы, плюс выработка ресурса вентагрегата. Поэтому если вопрос экономии ресурсов не стоит, то пусть будет больше, но заказчику необходимо сказать, что необходима пусконаладка системы для экономии ресурсов особенно в зимнее время.



#26 ОФФЛАЙН   demidserg

demidserg

    Провинциальный секретарь


  • Провинциальный секретарь
    • ID: 8 583
  • 22 сообщений
    • Онлайн: 2д 13ч 19м 52с
  • 6 спасибо
  • 22 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 27.06.2017 - 14:31

Вопрос по нормативу в проеме вытяжного шкафа! По нормативу скорости в проеме шкафа хочу сослаться на справочник С.В. Белова "Безопасность производственных процессов" 1985г. Там есть таблица расчетная скорость воздуха в рабочем проёме вытяжн. шкафа.

У меня в шкафу работают с серной, азотнойи соляной кислотами, аммиаком.  Там скорость нормируется в зависимости от ПДК интересный момент вещества с пдк 2-1мг/м3 скорсть 1,75 м/с, а ПДК 1 скорость 2м/с. У меня получается у серной ПДК 1мг/м3 и какой норматив по скорости взять непонятно, т.к. вроде оба подходят? У кого то м.б. есть опыт подобных измерений какие нормативы ставили?



#27 ОФФЛАЙН   Алексей 159

Алексей 159

    Коллежский регистратор


  • Коллежский регистратор
    • ID: 10 479
  • 1 сообщений
    • Онлайн: 16м 32с
  • 0 спасибо
  • 1 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 22.10.2018 - 13:39

Подскажите пожалуйста как правильно провести измерения в ретген кабинете для оценки кратности воздухообмена ?? В ОА есть и ГОСТ И МУ ! % приточных дифузоров 5 и 5 вытяжных по МУ написанно что суммируется все 5 точек, это правильно? и если сумма получается 9 по притоку и 41 по вытяжке, а в СанПин 1192-03 12 к 10 рентгеноперационная ! получается по притоку 9 и по вытяжке 41 !? и то что такое значение по вытяжке 41 получается, это нормально?


Сообщение отредактировал Алексей 159: 22.10.2018 - 13:45


#28 ОФФЛАЙН   besprosvetny

besprosvetny

    Коллежский секретарь


  • Коллежский секретарь
    • ID: 8 095
  • 179 сообщений
    • Онлайн: 23д 19ч 32м 37с
  • 46 спасибо
  • 267 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 22.10.2018 - 14:36

Подскажите пожалуйста как правильно провести измерения в ретген кабинете для оценки кратности воздухообмена ?? В ОА есть и ГОСТ И МУ ! % приточных дифузоров 5 и 5 вытяжных по МУ написанно что суммируется все 5 точек, это правильно? и если сумма получается 9 по притоку и 41 по вытяжке, а в СанПин 1192-03 12 к 10 рентгеноперационная ! получается по притоку 9 и по вытяжке 41 !? и то что такое значение по вытяжке 41 получается, это нормально?

Так вполне может быть главное чтобы не менее 10 было у вас 41. А по притоку получается маловато.



#29 ОФФЛАЙН   Aleks z

Aleks z
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 22.10.2018 - 15:53

Вот есть табличка, по ней и можно посмотреть кратность-http://rudic.ru/page...i-vozduhoobmena

С уважением,

Aleks z



#30 ОФФЛАЙН   Алексей Шевченко

Алексей Шевченко
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 25.10.2018 - 07:30

получается по притоку 9 и по вытяжке 41 !? и то что такое значение по вытяжке 41 получается, это нормально?

Нет, это не нормально.  Система полностью неисправна. рентгенооперационная  это чистое помещение, там должен приток преобладать над вытяжкой. Приток должен быть обеспечен стерильным, подготовленным воздухом. В вашем случае недостаток притока воздуха компенсируется воздухом из смежных помещений. Это высокий риск послеоперационных осложнений.

Приточно-вытяжная система неисправна, браковать однозначно.






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей


Количество пользователей, прочитавших эту тему: 118

Пользователей онлайн: 29 (за последние 15 минут)

0 пользователей, 29 гостей, 0 анонимных пользователей   (Полный список)

Заказ рекламы на СЭОТ
Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru