Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Группы по электробезопасности при работе на установке мощностью 380В


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 ОФФЛАЙН   swen7

swen7

    Титулярный советник


  • Титулярный советник
    • ID: 7 747
  • 326 сообщений
    • Онлайн: 15д 8ч 57м 29с
  • 8 спасибо
  • 2 524 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 30.10.2017 - 18:21

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть установка (типа станка ЧПУ), которая подсоединена к сети 380 В. Есть сотрудник, который осуществляет эксплуатацию (работает за данным станком), а есть сотрудник, который осуществляет наладку. Какая группа по электробезопасности должна быть у данных сотрудников? Спасибо.

P.S. Лоханулся... Напряжением до 380В.


Сообщение отредактировал swen7: 30.10.2017 - 18:23

  • Leskalo это нравится

#2 ОФФЛАЙН   vиктор

vиктор

    Статский советник


  • VIP
    • ID: 4 854
  • 1 825 сообщений
    • Онлайн: 60д 23ч 4м 49с
  • 1033 спасибо
  • 2 800 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 30.10.2017 - 19:30

Есть сотрудник, который осуществляет эксплуатацию (работает за данным станком)
 

 

Нет такой должности - сотрудник, он кто?: станочник, оператор станка с ЧПУ, фрезеровщик, токарь? Дайте ему 1 группу, ему достаточно

 

а есть сотрудник, который осуществляет наладку.

 

А он кто? слесарь-наладчик? слесарь КИПиА? слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования? Тогда тоже достаточно 1-й

А вот если он электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, то тогда как минимум  - 3-я 



#3 ОФФЛАЙН   swen7

swen7

    Титулярный советник

  • Автор темы

  • Титулярный советник
    • ID: 7 747
  • 326 сообщений
    • Онлайн: 15д 8ч 57м 29с
  • 8 спасибо
  • 2 524 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 30.10.2017 - 19:42

Первый оператор ЧПУ, второй - наладчик.

А инспектор обмолвился, что 3-ю всем надо...

Получается наладку проводить даже можно с 1-ой группой такого оборудования?



#4 ОФФЛАЙН   vиктор

vиктор

    Статский советник


  • VIP
    • ID: 4 854
  • 1 825 сообщений
    • Онлайн: 60д 23ч 4м 49с
  • 1033 спасибо
  • 2 800 баллов
    Показать информацию Скрыть информацию

Отправлено 30.10.2017 - 19:49

А инспектор обмолвился, что 3-ю всем надо...

 

Инспектор чего?

 

Пусть на досуге Правила эксплуатации электроустановок потребителя почитает и Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. Там всё написано...для инспекторов тоже :)


 

 

Получается наладку проводить даже можно с 1-ой группой такого оборудования?

 

Я Вам даже больше скажу - наладку можно производить даже без всякой группы  :)


В соответствии с ПТЭЭП  и ПТБ для персонала, обслуживающего (работающего) электроустановки, установлено пять квалификационных групп по электробезопасности.

  • I квалификационная группа присваивается неэлектротехническому производственному персоналу
  • II квалификационная группа присваивается квалификационной комиссией электротехнологическому персоналу, обслуживающему установки и оборудование с электроприводом,  электросварщики (без права подключения), термисты установок ТВЧ, машинисты грузоподъемных машин, передвижные машины и механизмы с электроприводом, работающим с ручными электрическими машинами и другими переносными электроприемниками и т.д.
  • III квалификационная группа присваивается только электротехническому персоналу. Эта группа дает право единоличного обслуживания, осмотра, подключения и отключения электроустановок от сети напряжения до 1000 В.
  • IV квалификационная группа присваивается только лицам электротехнического персонала. Лица с квалификационной группой не ниже IV имеют право на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В.
  • V квалификационная группа присваивается лицам, ответственным за электрохозяйство, и другому инженерно-техническому персоналу в установках напряжением выше 1000 В.